Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

Ремонт симисторного стабилизатора Элекс ампер У 1211/40 V2.1 - помогите опознать номиналы резисторов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=130732
Страница 1 из 1

Eriol1 [ 03 дек 2022, 16:15 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт симисторного стабилизатора Элекс ампер У 1211/40 V2.1 - помогите опознать номиналы резисторов

Принесли мне тут на ремонт стабилизатор Элекс ампер У 1211/40 V2.1. Причина поломки неизвестна. По-видимому что-то очень нехорошее прилетело в сеть...
Как итог имеем: пробиты 2 симистора (VS1 и VS3 - оба BTA445Z 800BT) и прожарились до хрустящей корочки резисторы R23, R24, R25 - вместе с текстолитом...

Все три включены в параллель. Цветовая маркировка резисторов выгорела. Сейчас имеют сопротивление 9,86; 10,74; 11,46 КОм. Включены между входом и выходом симистора VS7. По замерам - с симистором все ок.

Я не эксперт по данного рода приборам, но складывается впечатление, что это своего рода нагрузочные резисторы для одного из симисторов. И что-то мне подсказывает, что там должно быть большее сопротивление... Потому что если взять их суммарное сопротивление и посчитать тепловыделение при 240 вольтах, то мы получим порядка 18 ватт, а это многовато для 3х двухваттных резисторов.

Судя по фото и видео в интернете такого рода резисторы стоят на многих стабилизаторах этой фирмы.

Может ли кто-то подсказать их правильный номинал или суммарное сопротивление?

dastali [ 03 дек 2022, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт симисторного стабилизатора Элекс ампер У 1211/40 V2.1 - помогите опознать номиналы резисторов

подгоревшие резисторы сопротивление не уменьшают
обычно увеличивают

Eriol1 [ 03 дек 2022, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт симисторного стабилизатора Элекс ампер У 1211/40 V2.1 - помогите опознать номиналы резисторов

Согласен. Но сложно сказать какой номинал у них был. Включение похоже на снабберную RC цепочку, за исключением того, что там нет конденсатора... Думаю - это какой-то элемент защиты от случайных срабатываний симистора. Я прозвонил обмотки трансформатора - там несколько обмоток с доп. отводами. Сгоревшие симисторы касаются одной обмотки, а резисторы - другой.
Думаю, есть смысл попробовать поставить туда 3 резистора по 10 КОм в паралель и посмотреть насколько сильно они будут греться

Eriol1 [ 06 дек 2022, 04:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт симисторного стабилизатора Элекс ампер У 1211/40 V2.1 - помогите опознать номиналы резисторов

Было установлено 3 2-ваттных резистора по 10 КОм в параллель на новом куске текстолита. Прогар был выпилен и на его место я и приклеил текстолит с резисторами на компаунд для надежности. Нагрев присутствует, но не большой. Считаю, что номиналы подобраны правильно.