Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=96419 |
Страница 1 из 1 |
pimenove [ 12 ноя 2019, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
Добрый день, коллеги. Занимаюсь ремонтом ноутбуков. ИБП никогда не ремонтировал. Общие представления имею. Пришел данный аппарат с дефектом не включается, у поставщика оказалась за недорого такая плата. Была успешно заменена, т.к. устройство пришло без родных АКБ воткнули свои, оттестили и выдали. Через неделю вернулся с точно таким же дефектом. Но уже с АКБ, АКБ проверил, все работают. При подключении в сеть щелкает реле и больше ничего не происходит, на кнопку реакции нет, предохранители F1, F2 сгорели, просто так преды не горят. Соответственно куда смотреть дальше? Прошу помощи! |
no_username1 [ 12 ноя 2019, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
КЗ в трансформаторе? |
pimenove [ 12 ноя 2019, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
Трансформаторы отключены |
mia [ 12 ноя 2019, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
pimenove писал(а): предохранители F1, F2 сгорели Стоят в первичной цепи 220 вольт или в аккумуляторной? |
pimenove [ 12 ноя 2019, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
в аккумуляторной |
mia [ 12 ноя 2019, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
pimenove писал(а): у поставщика оказалась за недорого такая плата Возможно ИБП разной мощности комплектуются "одинаковыми" платами, в которых, в зависимости от мощности(количества аккумуляторов), изменяются номиналы некоторых деталей, в том числе предохранителей... Тщательнее сравните платы по деталям. |
pimenove [ 12 ноя 2019, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
Полностью идентичны, ревизии совпадают на 100% |
mia [ 12 ноя 2019, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
Можно ли верить клиенту ? Не подключались ли внешние аккумуляторы(автомобильные, например) или нагрузка типа лазерных принтеров или плоттеров ? |
fideral [ 12 ноя 2019, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
Скорее всего перегрузили чем-то мощным. Хотя могли и аккумуляторы подключить не те. |
pimenove [ 13 ноя 2019, 09:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
mia писал(а): Можно ли верить клиенту ? Не подключались ли внешние аккумуляторы(автомобильные, например) или нагрузка типа лазерных принтеров или плоттеров ? Нельзя, есть мнение- "КЛИЕНТ ВСЕГДА ВРЕТ!!!" fideral писал(а): Скорее всего перегрузили чем-то мощным. Хотя могли и аккумуляторы подключить не те. Может быть, сложно сейчас определить, видно что подключалась дополнительная Батарея. Теперь надо по гарантии починить... |
mia [ 13 ноя 2019, 11:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
pimenove писал(а): видно что подключалась дополнительная Батарея. Теперь надо по гарантии починить... От подобных случаев нужно как-то защититься и специально оговорить условия гарантии... |
kadem [ 13 ноя 2019, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
проверь объвязку по сопративлению что-то где-то коротит предохранители просто так не горят |
djdfy123 [ 13 ноя 2019, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
Инвертерные полевики смотрели на пробой? |
pimenove [ 21 фев 2020, 09:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
Был пробит ключ Q1, Пред F1, F2, резистор R4, ремонт закончен. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |