Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
Powercom BNT-600AP зарядка занижена https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=69888 |
Страница 1 из 1 |
drw [ 20 дек 2017, 01:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
Здравствуйте! Плата CS4-V1.3 Изначально не включался из-за старого аккума, после замены на новый ибп ожил. Включается, тест проходит, при отключении от сети - переходит на аккум, как бы всё ОК. Но вот с зарядкой непонятно, постоянно 7в. Крутил VR1 (500ом) переменник, напряжение не меняется, подкидывал новое, без изменений. Заменил все мелкие кондёрчики. Менял Q21 (LM317T) - не помогло. Подскажите, что проверить ещё? Буду благодарен за помощь! |
Pekar [ 21 дек 2017, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
drw писал(а): постоянно 7в Замеры на клеммах аккумулятора или 7в без аккумулятора? |
Pekar [ 21 дек 2017, 10:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
Упустил момент. Если без АКБ данный тип ИБП не включается и чарджер естественно молчит, запустите блок и оставьте его часов на 6. После замерьте напряжение на АКБ в режиме зарядки. |
drw [ 21 дек 2017, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
Pekar писал(а): drw писал(а): постоянно 7в Замеры на клеммах аккумулятора или 7в без аккумулятора? Замер без АКБ, после запуска откидываю минус от аккума и меряю. Не зависит заряженый или чуть разряженый аккум. Оставлял на 6 часов и дольше. Постоянно 7в. По идее с откинутой минусовой клемой должно быть 15.3в кажется. Думал мож кто сталкивался с таким. Ну раз нет должны поднести такую плату поставниваю... |
C.O.B.R.A. [ 23 дек 2017, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
Поменяйте LM317 и её обвязку |
Mig89 [ 06 янв 2018, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
Смотрите обвязку |
pro_uka@rambler.ru [ 06 янв 2018, 21:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
проверь электролиты в обвязке а лучше сразу их меняй |
Pekar [ 06 янв 2018, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
drw, а что на С25 т.е. на входе Q21 (LM317T), а также на CN2-4, CN2-5? Что делается на Q19 (C945), на стоке Q24? |
Koxa36 [ 21 май 2018, 17:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
Доброго дня у меня вопрос по этому ЮПСУ и такая плата, у меня заряд завышен и пищит, поменял LM317T поменял резистор RV1 все равно пищит, подскажите куда дальше глянуть буду очень признателен |
stasdenis [ 21 май 2018, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
Koxa36 писал(а): поменял резистор RV1 А Вы его крутить не пробовали? Чтобы на выходе зарядника было нужное напряжение. |
Koxa36 [ 22 май 2018, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
stasdenis писал(а): Koxa36 писал(а): поменял резистор RV1 А Вы его крутить не пробовали? Чтобы на выходе зарядника было нужное напряжение. Пробовал, на тестере показывает 19,5-19,3-19,2, то есть эффекта ноль от того что кручу |
stasdenis [ 22 май 2018, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
Koxa36 писал(а): 19,5-19,3-19,2 Ого, мягко говоря, многовато. Смотрите обвязку LM317, как советовали віше. |
Koxa36 [ 22 май 2018, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
а также на CN2-4, CN2-5? Pekar писал(а): а также на CN2-4, CN2-5? я если честно не понял где его искать |
volodka123 [ 25 янв 2023, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
Не подскажете, как на BNT-600 снять ограничение в 10 минут работы на акумуляторах? Какой резистор выпаять? И, может, там на плате есть где-то выход на 12 вольт, чтобы вентилятор подключить? Благодарю! |
Alex_KPI [ 25 янв 2023, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
По моєму у BNT 600 на плате есть перемычка nlsd .Замыкаем и грин мод неактивен. |
gorar [ 04 фев 2023, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
volodka123 писал(а): там на плате есть где-то выход на 12 вольт, можно взять с входа LM7805! stasdenis писал(а): Чтобы на выходе зарядника было нужное напряжение. А подскажите какое напряжение заряда должно быть и в каком режиме? Поясню: - при выключенном (только сеть) - устанавливаю 13.8 (без АКБ) - тогда при включении получаю 12.4 - и наоборот если установить напряжение заряда на включенном 13.8 - тогда на выключенном будет ок 15В. так и должно быть? тогда какое напряжение настраивать? и еще: на выключенном, при 13.8 на клемах акб (без акб) на выходе лм317 - 13.1В, а на включенном 12.4В и 13 соответственно. где берется и где девается эти 0,7-0,6В?? так и не понял. П.С. ИБП попал на стол с проблемой перезарядки АКБ (сигнализация перезаряда) проблема была в VR1 |
Николай967 [ 05 мар 2023, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена |
gorar писал(а): на выключенном, при 13.8 на клемах акб (без акб) на выходе лм317 - 13.1В, а на включенном 12.4В и 13 соответственно. где берется и где девается эти 0,7-0,6В?? так и не понял. Там зарядка через диод D26 - если есть ток зарядный на акб на 0.6в меньше чем на лмке |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |