Немолодой, но до сих пор отлично работавший UPS Sven Smart 1400 во время очередного перебоя с питанием приказал долго жить.
Не подаёт вообще никаких признаков жизни, никакие светодиоды не светятся, зуммер не пищит, релюхи не щелкают. Сетевое напряжение после фильтра на основной плате присутствуют.
Аккумы, все четыре, менял 3 года назад, пара чуть вздутые оказались, но напряжения нормальные.
При осмотре платы обнаружено подгорание под D43 и R170. К170 обгоревший, маркировку не разобрать, мультик показывает 118 Ом, D43 звонится в обе стороны.
С паяльником не на Вы, но опыта в ремонте сложной техники мало. Прошу подсказки у профи, с чего начать, может кто схемой поделиться.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 55 секунд: ----------
Поломка похожа по симптомам на то же что и в теме Ищу схему ИБП Sven Smart 1400 [РЕШЕНО], только у меня основная плата: PC01517-02G.
При замене диода на аналогичный ups включается, на аккумы подается 24В, при этом D43 за 30 сек накаляется до плавления припоя, естественно сгорает. После выгорания D43 ups работает до пропадания питания. С отключенными акб ситуация не меняется.

solegs [ 10 май 2016, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Sven Smart 1400

SadRobot писал(а):
При замене диода на аналогичный ups включается, на аккумы подается 24В, при этом D43 за 30 сек накаляется до плавления припоя, естественно сгорает.

Ну так явно что-то пробито после диода. Найти и обезвредить )) Надо смотреть по схеме. К сожалению, я пока не могу смотреть тут схемы, а в нете не нашёл нужной по Свену, так бы подсказал, что там может накрыться...

SadRobot [ 10 май 2016, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Sven Smart 1400

Сгоревший диод SF35 заменил на то что было: 1N5402. После подачи напряжения ups начинает работать как положено, клацает релюшками, светит индикатором сети и т.д. Если выгорает в КЗ то ups тухнет тут-же, если в обрыв то продолжает работаеть, но на клеммах акб напруга подзарядки падает с 24 до 15В.
Может проблема в том что диод не супербыстрый? SF35 - супербыстрый диод, держит 300V 3А, 1N5402 - простой выпрямительный, 200V 3A. По факту на диоде 110V и 120-130mA.
solegs писал(а):
Ну так явно что-то пробито после диода. Найти и обезвредить

Не могу по печатке разобраться, путано там всё. Схему не получается скачать, не позволяет статус новичка.

solegs [ 11 май 2016, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Sven Smart 1400

Нашёл схему в открытом доступе, но точно ли она подходит под твою плату, сказать не могу. Глянь сам, я тебе её (и ссыль на всякий) в личку отправил.

п.с.
Блин, придётся обождать час - система не даёт отправить лс сразу после поста... :((

п.п.с
Если сюда ссыль выложу, меня админы не прибьют ?? )))))

По сабжу - там по схеме после D43 стоит электролит С67 100мкф/50в, плюсом к диоду, минусом на массу. Он может быть с утечкой или пробит, из-за чего и перегревается диод.
Дальше последовательно с первым ещё один диод DA5 (тоже SF35 - кстати, этот не греется??), после него по схеме точка Bat+, далее ещё один электролит С48 100/50v - с него через ключ на транзисторе Q37 подаётся на VBAT и кроме того снимается питание на ножку 4 трансформатора Т2. Обмотка 1-4 Т2 ножкой 1 подключена к выходам 4 и 5 микрухи U8 (TAD16831/2/3) - проверь, не коротят ли на корпус (GND - вывводы 1 и 8). Хотя, раз говоришь, что всё мигает-щёлкает, то эта микруха цела, скорее всего, так как они с трансформатором Т2 и выдают напруги +9в, -9в и +12в для остального...
Больше ничего там нет такого, пробой чего может так греть диод. Разве что замыкания во вторичных цепях Т2.
Есть, правда, ещё пары шунтирующих кондёров с резюками С49+R162 (220пкФ и 100ом/1вт, параллельно D43) и С47+R147 (470пкФ/1кВ и 100ом, параллельно обмотке 1-4 Т2) - их тоже стоит проверить.

SadRobot [ 12 май 2016, 06:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Sven Smart 1400

Благодарю за схему, сразу стало понятно где искать. DA5 цел и холоден как айсберг, кондеры еще не проверял но все холодные. Завтра поковыряюсь и доложу о ходе ремонта.

Astra [ 20 май 2016, 22:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Sven Smart 1400

SadRobot, у меня подобный Smart 1000. Можешь сказать, какие у тебя релюшки в нем стоят (марка)? Как я понимаю, фотку не дают тут сделать до 15 сообщений? О-о! После одного сообщения нужно ЧАС ждать! Офигненно. :-): :sh_ok:

SadRobot [ 21 май 2016, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Sven Smart 1400

Релюхи JH1403W 12-zs 16A 250VAC
Кытайский супербренд "Ningbo sea relay" :-)

Изображение

Astra [ 23 май 2016, 13:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Sven Smart 1400

Благодарю! Все такого типа реле? Сравню со своими. Удался ли ваш ремонт?

SadRobot [ 24 май 2016, 23:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Sven Smart 1400

Все реле такие, кроме основной, которая выход комутирует. Она судя по исполнению помощней этих будет, в прозрачном корпусе собрана.
Фото не могу сделать так как собрал бесперебоцник и зашвырнул на дальнюю полку.
Ремонт удался, но из-за того что три из четырех АКБ вышли из строя, бесперебойник стал бесполезен. Думаю вот теперь куда бы его пристроить.
Первичной причиной прожарки диода были издохшие аккумуляторы, три штуки поймали практически КЗ = увеличенный ток заряда = тепловой пробой диода. Не сразу догадался акб проверить. Второй моей ошибкой было то что по неопытности вместо super fast использовал простой выпрямительный диод, на частоте импульсника ( 139 kHz) он грелся даже без АКБ. В итоге установил сборку диодов шотки - ток заряда держат выше чем по ттх и ничего не греется.

Astra [ 25 май 2016, 13:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Sven Smart 1400

Н-да, интересный ремонт у вас получился. А почему четыре аккумулятора? По шесть вольт что ли каждый?
А у моего 1000-го такой вот синдром - на АКБ работает ОК, при подключении же 220 В либо работает какое-то время, а потом с каким-то треском пропадает напряжение на выходе, либо после переключения релюхи вообще ноль на выходе.
Предполагаю, что это как раз контакты реле, той что щелкает при переходе..

SadRobot [ 26 май 2016, 21:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Sven Smart 1400

В моем четыре стандартных двенадцативольтовых батарейки по 7,2 ампер часа каждая.
Включены по 2 штуки последовательно и пары параллельно. Напряжение зарядки 26В.

Astra писал(а):
Предполагаю, что это как раз контакты реле, той что щелкает при переходе..

У ней крышка съемная, проверить легко, но что то подсказывает что дело не в релюхе.
у вас схема есть?

Astra [ 31 май 2016, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Sven Smart 1400

Понятно, значит у вас тоже 24В система.

Только вернулся из командировки вчера - на днях по вашему совету, вскрою крышки реле и посмотрю на качество контактов. Какую схему имеете в виду, моей smart-1000-ки? Нет, к сожалению пока нету.

Astra [ 01 июн 2016, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Sven Smart 1400

Премного благодарен за схему!
А у вас случайно нет схем по аппаратам APC (ищу на smart 1500)?

SadRobot [ 05 июн 2016, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Sven Smart 1400

Все что есть отправил на мыло.

daff [ 28 окт 2018, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Sven Smart 1400

SadRobot писал(а):
В итоге установил сборку диодов шотки

SadRobot
Интересно, чем заменили диод SF35 ?