Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
Socomec NRT2-U3300C - пишет ошибку - ERR 16 https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=141042 |
Страница 1 из 1 |
macoboot [ 19 мар 2024, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Socomec NRT2-U3300C - пишет ошибку - ERR 16 |
PCB: Delta UPS332R2RT1B194-A Включается, самотестируется, щёлкает реле и пишет ERR 16 . По кондёрам прошёлся - ESR в норме. Пробитого, сгоревшего нету. Ранее кем-то менялись транзисторы в инверторе. Далее планирую проверить все 5шт. реле. Может, кто знает расшифровку ошибок? В мануале на этот ИБП с такой ошибкой отправляют в сервис... |
Lvovich [ 19 мар 2024, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Socomec NRT2-U3300C - пишет ошибку - ERR 16 |
Delta: ErrorCode - E16 Meaning - InverterFault PossibleCause - The UPS hasabnormalities. Solution - Contact service personnel. как-то так... |
macoboot [ 19 мар 2024, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Socomec NRT2-U3300C - пишет ошибку - ERR 16 |
Спасибо, как раз инвертор ковыряный... Транс раскачки ещё паялся... |
wears [ 23 мар 2024, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Socomec NRT2-U3300C - пишет ошибку - ERR 16 |
Ошибка инвертора, указано только обратится в сервис центр. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |