Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

Socomec NRT2-U3300C - пишет ошибку - ERR 16
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=141042
Страница 1 из 1

macoboot [ 19 мар 2024, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Socomec NRT2-U3300C - пишет ошибку - ERR 16

PCB: Delta UPS332R2RT1B194-A

Включается, самотестируется, щёлкает реле и пишет ERR 16 .
По кондёрам прошёлся - ESR в норме. Пробитого, сгоревшего нету.
Ранее кем-то менялись транзисторы в инверторе.
Далее планирую проверить все 5шт. реле.

Может, кто знает расшифровку ошибок?
В мануале на этот ИБП с такой ошибкой отправляют в сервис...

Lvovich [ 19 мар 2024, 16:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Socomec NRT2-U3300C - пишет ошибку - ERR 16

Delta:
ErrorCode - E16
Meaning - InverterFault
PossibleCause - The UPS hasabnormalities.
Solution - Contact service personnel.

как-то так...

macoboot [ 19 мар 2024, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Socomec NRT2-U3300C - пишет ошибку - ERR 16

Спасибо, как раз инвертор ковыряный... Транс раскачки ещё паялся...

wears [ 23 мар 2024, 23:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Socomec NRT2-U3300C - пишет ошибку - ERR 16

Ошибка инвертора, указано только обратится в сервис центр.